麦克雷

标题: 防火门防烟性能试验装置 [打印本页]

作者: qinge    时间: 2024-11-4 15:13
标题: 防火门防烟性能试验装置
本文章由上海诚卫仪器科技有限公司提供
防火门防烟性能试验装置
一,满足标准:
GB/T 41480-2022《门和卷帘的防烟性能试验方法》的要求。

(, 下载次数: 0)

(, 下载次数: 0)
二,设备功能要求:满足防火门防烟性能试验的检测要求。
三,技术参数:
1 量程、分辨力、偏差:压力测控范围量程不小于-100~100Pa,精度± 5%,压差测量精度±5Pa 或测量值的±10%,以差异较小值为准;流量测控:量 程不小于 55m³/h,精度±1m³/h;温度测量范围:不小于 0~300℃,共 12 个测 温点,精度±5℃。
2 设备配置及相关参数要求:
3. 试验装置炉膛开口尺寸不小于 3m³4m,炉体内深度大于 700mm。
4. 炉内温度测量系统:测温热电偶采用 K 型金属铠装型热电偶,数量为
12 支,外径≤1.0mm;热电偶热接点到试样热接面距离为(100±10)mm ;热电 偶位置可灵活调节,以满足不同标准的测温要求。
5.炉体结构:内侧为 SUS304 不锈钢,外侧为槽钢+厚度不小 5mm 的 Q235 钢板,焊接后刷防锈漆和高温保护漆,中间带有保温层,保温材料厚度≥75mm; 提供试验装置炉体结构图及说明。
6.供气系统:可满足补偿试验装置和试件的总泄露量。
7.加热系统:采用循环空气加热。
8.软件系统要求:
8.1 温度显示:可显示各测温点的即时温度、平均温度, 升温曲线的上 下限,以及实际平均温度曲线,显示精度为 0.1℃。
8.2 压力显示:可显示试验炉内压力,显示精度为 1Pa。
8.3 操作界面可显示:环境温度下测试炉膛和支撑或者关联结构的泄漏 率(Qapp(20)+Qsup/assoc(20));环境温度下的总泄漏量(Qt(20));200℃温度下的总泄漏量(Qt(200));200℃温度下的装置和支撑或关联结构的泄漏量 (Qapp(200)+Qsup/assoc(200));(q=qd/(Ta+273.15) ³ [k(Pa+Pm)-3.795³10-3 ³Mw³PH20])的计算结果。
8.4.系统可记录测试过程的温度曲线、压力曲线、测试时间等信息; 可 保存、查询、打印测试数据及曲线。并提供软件界面及操作说明。
8.5 配备图形工作站(配置 CPU 不低于主频 3.2GHz 处理器性能,不低 于 32G 内存或以上/500G SSD X1+1T SATA 硬盘或以上/DVD-RW/23 英寸 LCD 显示 器,配备正版操作系统及文字处理软件。快速输出设备具备打印功能)
四,设计的特殊要求(安全防护等):
1 试件框:采用型材+钢板,耐高温密封胶密封钢板与型材接缝,提供 与设备配套的框架 3 套,框架中用于安装样品的洞口尺寸分别为 2.1m³2.4m、
2.4m³2.7m、3.0m³3.0m。
2 试 验 装 置 整 体 泄 漏 量 : 在 炉 内 压 力 为 50Pa 条 件 下 , Qapp(20)+Qsup/assoc(20) 不超过 7m3/h。
3 检测常温下试件的泄漏量时,一次试件安装,可以实现试件两个被测 面的泄漏量的检测。提供可产生正压与负压的供气系统产品图或产品图纸和供气 系统的正负压供气说明。
4 设备材质要求:应具备耐高温耐腐蚀耐压等特性,能有效地延长设备使 用寿命并保护试验员试验过程中的人身安全。
五.验收方式:
5.1 设备应符合 GB/T 41480-2022《门和卷帘的防烟性能试验方法》试验要 求。
5.2 设备到货后经招标人确认,再进行安装调试至正常运行后,委托当地省 级及以上计量机构进行检定/校准。计量费用由供应商支付。(检定/校准参数: 温度:温度点 20±10℃、200±20℃, 精度±5℃; 压力:精度±5Pa;流量计: 精度± 1 m³/h)
5.3 设备完好,配件齐全,安装调试,经样品测试后各项功能正常使用。
六,售后技术服务:
6.1 免费安装调试并进行人员操作培训;
6.2 根据技术协议规定验收合格后进入免费保修期,并对设备提供至少一年 免费保修服务;
6.3 终身维护服务,仅收取材料费;终身免费为用户提供软件升级服务。

(, 下载次数: 0)




欢迎光临 麦克雷 (https://mavom.cn/) Powered by Discuz! X3.5