铁地板安装指南:地基预埋与水平校准技术规范一、地基预埋技术规范
预埋件设计与选型
材料选择:预埋件需根据铁地板载荷需求选用高强度金属材料(如Q345低合金钢、304不锈钢或铸铁HT250),确保抗拉强度≥345MPa,屈服强度≥325MPa。
结构形式:
地锚器:适用于重型设备实验室,通过T型槽或灌浆孔与铁地板连接,单点承载力可达5吨以上。
可调钢支架:采用角钢或方钢焊接,适用于中小型铁地板,调整范围±20mm,载荷能力需匹配铁地板自重及设备载荷。
减震弹簧:用于振动敏感场合(如电子显微镜实验室),需根据设备频率选择刚度系数(通常50-200N/mm),确保振动隔离效率≥90%。
预埋件安装流程
定位与标记:
使用激光水平仪(精度±0.02mm/m)在混凝土基层上投射基准线,预埋件中心偏差≤2mm。
对于地锚器,需预留地坑(深度≥200mm),地坑尺寸比地锚器外廓大50mm,便于灌浆调整。
固定与加固:
膨胀螺栓固定:适用于普通载荷场景,螺栓直径≥M12,嵌入深度≥80mm,扭矩值需达到设计值的120%以确保锁紧。
焊接固定:用于重型铁地板,需采用E5015焊条,焊缝高度≥8mm,并进行100%超声波探伤检测。
防潮处理:
在预埋件表面涂刷环氧富锌底漆(干膜厚度≥80μm),再覆盖聚氨酯面漆(干膜厚度≥50μm),确保耐盐雾试验≥1000小时。
质量控制要点
平面度检测:使用FLS-500C激光平面度测量仪,全表面最大偏离值≤±1.5mm/m²,局部翘曲量≤0.8mm/100mm。
平行度校验:双面平行公差±0.05mm,采用Hexagon Global Classic三坐标测量机进行多点采样验证。
载荷测试:预埋件安装完成后,需进行1.5倍额定载荷的静载试验(持续24小时),变形量≤0.1mm。
二、水平校准技术规范
校准前准备
环境控制:
温度控制在20±5℃,湿度≤65%,避免热胀冷缩导致测量误差。
远离振动源(如冲压机、电梯),振动加速度≤0.01g。
工具准备:
精密水平仪(灵敏度0.02mm/m),需经计量部门校准合格。
调整垫铁(厚度1-50mm,精度±0.01mm),材质需与铁地板热膨胀系数匹配(如不锈钢或铸铁)。
校准流程
粗调阶段:
使用可调钢支架或地锚器将铁地板初步定位,支点高度差≤5mm。
通过改变三个支承点高度,用水平仪将铁地板大致调至水平,负荷均匀分布于各支点。
精调阶段:
采用“三点调平法”:在铁地板对角线方向布置三个调整点,通过增减垫铁厚度(每次调整量≤0.1mm)逐步逼近水平。
使用自准直仪(精度0.1角秒)进行交叉验证,确保水平偏差≤0.05mm/1000mm。
最终固定:
精调完成后,向地锚器孔内灌注CGM高强无收缩灌浆料(流动度≥300mm,28天抗压强度≥60MPa)。
待灌浆料凝固后,再次复核水平度,紧固地脚螺栓(扭矩值需达到设计值的110%)。
校准后验证
平面度复测:使用平尺(长度≥1000mm)和塞尺(精度0.01mm)检测铁地板表面,间隙值≤0.05mm。
垂直度检测(如需):
若铁地板上安装垂直设备,需用经纬仪(精度2”)测量垂直度,偏差≤0.1mm/m。
动态稳定性测试:
在铁地板上加载额定载荷后,使用振动分析仪(频率范围0.1-1000Hz)检测振动幅值,确保≤0.005mm。
三、关键注意事项
安装顺序:
预埋件安装→混凝土养护(≥28天)→铁地板吊装→水平校准→灌浆固定→最终验收。
安全防护:
铁地板吊装需使用专用吊具,额定载荷需≥铁地板自重的1.5倍。
校准过程中,操作人员需佩戴防滑鞋和安全帽,避免在铁地板上行走导致局部变形。
维护周期:
每6个月进行一次水平度复测,若发现变形量≥0.1mm/m,需重新校准。
每年对预埋件进行防腐涂层修复,确保使用寿命≥20年。




欢迎光临 麦克雷 Mavom.cn (https://mavom.cn/) Powered by Discuz! X3.5