求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也是很难降温,勉强用了半年,今天试机,准备放货,从18度降到零下16度,要5个小时,从-12度降到-16度,要一个小时,现在是空库,可以看到四周管子无霜,只有顶上管子有霜,压缩机末端也无霜,请问是机器本身问题,?还是膨胀阀没调好,还是缺少氟利昂?还是其它问题?

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-1.jpg

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-2.jpg

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-3.jpg

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-4.jpg

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-5.jpg

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-6.jpg

求助各位,帮我看看冷库是什么问题,冷库是二手的,去年买回来也-7.jpg
回复

使用道具 举报

大神点评(3)

q40435834 2020-5-12 13:10:10 显示全部楼层
缺氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

jason 2020-5-12 13:11:08 显示全部楼层
膨胀阀不要去调动应保持出厂状态,待运行稳定后如果还是结霜不全,低压压力与当时库温下蒸发温度的对应压力相距过大,那就是系统缺氟了。
那种人是挑起事端,制造贴吧不安宁的罪魁祸首!基本所有帖子里都附带挑衅性,讽刺性和侮辱攻击性的垃圾图片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

MichaelVix 2020-5-12 13:11:26 显示全部楼层
机组安装和配比的时候不正确
回复 支持 反对