求大佬帮助这题怎么做现有两台电机,M1和M2,要求 :M1启

求大佬帮助这题怎么做
现有两台电机,M1和M2,
要求 :
M1启动后,M2才可以启动,M1不启动,.M2无法启动。
M1、M2运行后,M2先停止,M1才可以停止,否则M1无法停止。
回复

使用道具 举报

大神点评(14)

syrezotamep16 2025-2-16 14:25:24 显示全部楼层
M2线圈串M1常开 M1停止并M2常开
回复 支持 反对

使用道具 举报

艾的民 楼主 2025-2-16 14:26:00 显示全部楼层
求电路图
回复 支持 反对

使用道具 举报

Richardkr 2025-2-16 14:26:22 显示全部楼层
得加1个中间继电器才可以实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

艾的民 楼主 2025-2-16 14:26:49 显示全部楼层
不用加中间继电器,利用接触器的辅助触点就可以实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

艾的民 楼主 2025-2-16 14:27:05 显示全部楼层
各位对不对
求大佬帮助这题怎么做现有两台电机,M1和M2,要求 :M1启-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

BrendonJESK 2025-2-16 14:27:54 显示全部楼层
这样就可以,保护功能自己加

求大佬帮助这题怎么做现有两台电机,M1和M2,要求 :M1启-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

PhilipPl 2025-2-16 14:28:36 显示全部楼层
要PLC控制,简单方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

rrxbjhuq20 2025-2-16 14:29:29 显示全部楼层
接触器上做文章就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

CliftonLilk 2025-2-16 14:29:59 显示全部楼层
两个启动按钮两个停止按钮吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

skypaladin 2025-2-16 14:30:47 显示全部楼层
3根线的M1。ABC
可以用6根线给M1吗?
理论上也不会短路啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

CliftonLilk 2025-2-16 14:31:01 显示全部楼层
条件不是很明确,没有延时停止,都是一起停,没得任何实际用处
回复 支持 反对

使用道具 举报

CliftonLilk 2025-2-16 14:31:54 显示全部楼层
大概是这个意思
按下sb1 m1启动后,再按下SB2 m2才能启动,按下SB3  m2停止,再按下SB4   m1才能停止对吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

ericcda 2025-2-16 14:32:19 显示全部楼层
跟M1并联一个继电器(需要变压器),M1通电时继电器闭合,把继电器跟M2串起来,那样必须继电器b闭合,且M2开关闭合,M2才转,我不是电工,只是觉得这样可以,勿喷
回复 支持 反对

使用道具 举报

CliftonLilk 2025-2-16 14:32:32 显示全部楼层
求大佬帮助这题怎么做现有两台电机,M1和M2,要求 :M1启-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

说点什么

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
HOT • 推荐