台达 温控器DTK4848R12怎么接线

它的out能输出电压是什么意思?我想把它接在控制回路中控制加热器的通断
回复

使用道具 举报

大神点评(1)

GeorgeRob 2021-3-12 18:17:47 显示全部楼层
此温控器有模拟量输出,可连续性调节加热设备供电,以及可控硅或工控机等自动化设备。它输出标准电压1~5伏。它比通断开关量输出更优越更先进。若接接触器通断加热不适宜了,你尽可利用报警通断输出点简接接入接触器(考虑一下触点电流允许值)