找回密码
 立即注册
  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

广州剪力墙置换加固公司

我们是广州房屋改造加固公司集科 研、设计、施工于一体的高新建筑科技企业,专门从事建筑物的基础加固、建筑纠偏、改造加固、房屋加固、顶升托换、倾斜纠偏、加固设计等特种技术的研发与施工。我们公司承接广东地的工程业务,广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江这些城市我们都可以承接所有的房屋加固、加固改造施工、加固设计业务和地基基础加固。
房屋加固公司咨询电话:13002051072 梁先生

广州剪力墙置换加固公司-1.jpg
在建筑加固改造中有很多需要注意的细节,只有这样才能够保证建筑加固改造的效果,介绍钢结构增大截面加固新增部件安装、接合施工及检验。
1.在负荷下进行结构加固改造时,必须制定详细的施工技术方案,并采取必要的安全措施,防止被加固构件的结构性能受到焊接加热、补加钻孔、扩孔等作业的损害。
2.新增钢构件与原结构采用焊接时,必须制定合理的焊接顺序和施焊工艺。其制定原则应符合下列要求:
(1)应根据原构件钢材材质,选用相适应的低氢型焊条,其直径不宜大于4.0mm;
(2)焊接电流不宜大于200A;
(3)应采用合理的焊接工艺,并采取有效控制焊接变形的措施。施焊顺序应能使输人热量对构件的中和轴平衡。
3.在负荷下采用焊接方法对结构构件进行加固时,若最大名义应力绝对值0o.mu120.3f,,应先将加固件与被加固件沿全长互相压紧,并用长20~ 30mm的间断( 300~500mm)焊缝定位焊接后,再由加固件端部向内划分区段(每段不大于70mm)进行施焊。每焊好一个区段,应间敬2~5min,对于截面有对称的成对焊缝时,应平行施焊;当有多条焊缝时,应按交错顺序施焊;对双面有加固件的截面,应先施焊受拉侧的加固件,然后施焊受压侧的加固件:对端为嵌固的受压杆件,应从嵌固端向另一端施焊,若其为受拉杆,则应从非嵌固的一=端向嵌固端施焊。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,并检查施工技术方案及施工记录。
4.当采用螺栓(或铆钉连接新增板件时,应先将原构件与被加固板件相互压紧,然后从加固板件端部向中间逐个制孔并随即安装拧紧螺栓(或铆钉),以避免其截而在加固过程中受到过大削弱。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,查施工技术方案及施工记录。
5.高强度鳏栓连接刷的施拧顺序和初控、复拧扭矩应符合加固设计要求和国家现行行业标准(钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JG] 82的规定。
检在数量及检验方法按该规程的规定执行。
6.增大械面法加因静不定结构(如框架、连续梁等》时,应首先将全部加固件与被加图构件压紧并点都定位,然后按上述第(3)条的要求从受力最大构件长饮连续地进行加固连接。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、并检查施工技术方案及施工记录。
7.新增钢部件与原结构接合的尺寸偏差,应按规行国家标准(钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行检查和评定。

广州剪力墙置换加固公司-2.jpg
回复

使用道具 举报

说点什么

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
HOT • 推荐